Форум камины печи дымоходы создан для людей планирующих установить в квартире, доме или на даче печь или камин. На форуме размещается информация о различного рода теплогененирующих установках, дымоходах и дымовых трубах с целью сбора отзывов о их работе. Опыт тех кто уже положил (установил) печь или камин поистине бесценен для тех, кто только планирует это сделать. На форуме можно создавать темы описывающие тип печи или камина, а так же размещать отзывы по темам: отзывы печи, отзывы камины, отзывы дымоходы. Добро пожаловать на: форум камины, форум печи, форум дымоходы!

Партнёры проекта:

> 

Ничто не вечно под луною! Ваши отопительные устройства так же подвержены разрушению из за высоких термических нагрузок и частых перепадов температур. Как правильно сделать ремонт, ищите на страницах нашего форума.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Дымит печь, дымит камин, почему дымит печь и камин?
печник
сообщение 22.1.2009, 15:07
Сообщение #1


печник
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 156
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 3



У счастливых обладателей печи или камина рано или поздно неминуемо возникнет вопрос: Почему дымит печь или камин? В большинстве случаев бояться нечего, это нормальное явление, но если дымит новая печь или камин, повод для беспокойства есть. Итак, почему же дымит печь или камин:

Первая причина самая простая, это сажа или нагар образующийся на стенках дымоходов. Решение проблемы очень быстрое и простое - позвоните трубочисту (рекомендую 649-60-34)

Вторая причина сложнее, это неисправность вызванная мелкой поломкой системы (это выпавший кирпич, не работающая шиберная заслонка и т.д.). Для решения этой проблемы может потребоваться помощь печника (рекомендую 8-916-790-84-26)

Третья причина входит в разряд неприятных. Вы положили печь или камин, а они дымят. Тут причин несколько:

- выбрано неправильное сечение дымохода. Топка большая, а дымоход маленький и не может обеспечить должной тяги, в результате чего дым начинает попадать в помещение. В этом случае можно попробовать установить дефлектор, который улучшает тягу, но если установка дефлектора не поможет, придется менять дымоход.
- не правильно расположен оголовок трубы. Если трубу расположить очень близко к коньку кровли или не правильно рассчитать высоту оголовка трубы, печь или камин не просто могут дымить, в них может образоваться обратная тяга. Решить подобную проблему можно нарастив оголовок трубы по высоте.

Безусловно проблем гораздо больше и решать их самостоятельно не стоит, выше перечислены лишь основные из них.


--------------------
Профессиональная кладка печей и каминов, монтаж каминов, металлических печей и дымоходов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vladimir_barykin
сообщение 4.2.2011, 23:38
Сообщение #2


подсобник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.2.2011
Пользователь №: 300



Если печь дымит, то она забилась сажей. А вот камин дымить не имеет права, у него труба прямоточная. Был у меня один случай: новый камин задымил, посоветовался с химиком. химик высказал предположение, что глина в кладке при нагревании выделяет тяжёлый газ, который закупоривает трубу. рекомендовал заказчику некоторое время перед топкой камина использовать пылесос. Продувать трубу. После продувания камин работал исправно. Эффект дымления прекратился через 2 недели после того как всё что в глине выделяло тяжёлый газ выгорело.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Виталий Донецк
сообщение 7.3.2011, 12:31
Сообщение #3


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.3.2011
Из: Донецк
Пользователь №: 315



Привет, подскажите как решить эту проблему! Все по чертежам как положено . Из за чего может быть такой эффект ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
печник
сообщение 9.3.2011, 12:40
Сообщение #4


печник
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 156
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 3



Цитата(Виталий Донецк @ 7.3.2011, 12:31) *
Привет, подскажите как решить эту проблему! Все по чертежам как положено . Из за чего может быть такой эффект ?

Добрый день! Что бы определить причину неисправности необходимо намного больше информации:
- фото камина
- фото дома с видимой частью дымохода
- размер топки камина
- сечение и длину дымохода
- описание помещения в котором расположен камин (высота потолков, размеры комнаты, герметичность помещения -стеклопакеты?)


--------------------
Профессиональная кладка печей и каминов, монтаж каминов, металлических печей и дымоходов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 13.9.2011, 15:35
Сообщение #5


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



Буквально вчера столкнулись с интересной ситуацией и получили еще один ответ на вопрос "Почему дымит камин".

Загородный дом, на первом этаже которого установлен кирпичный камин. Житель дома более года его не эксплуатировал и вот осенью решил немного погреться. Попытался затопить, но по обильному наличию дыма в помещении установил - тяги нет. Бригада трубочистом приехавшая на вызов обнаружила в дымоходе огромный улей шершней... хорошо, что мы работаем с дымом! Шершней выкурили, дымоход почистили.

Счастливые обладателей каминов - топите их чаще, проблем будет меньше


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vova230
сообщение 23.11.2011, 22:05
Сообщение #6


печник
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 7.4.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 341



Дымление долго не эксплуатировавшейся печи может вызвать и обыкновенная паутина в канале. Самое противное в таком варианте то, что на просвет паутины в канале не видно и кажется, что канал чистый.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Столичный Трубоч...
сообщение 13.12.2011, 18:53
Сообщение #7


подсобник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 6.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 197



Цитата(vova230 @ 23.11.2011, 23:05) *
Дымление долго не эксплуатировавшейся печи может вызвать и обыкновенная паутина в канале. Самое противное в таком варианте то, что на просвет паутины в канале не видно и кажется, что канал чистый.

Не зря же в нормативах прописано, что чистить дымоход от печи, камина надо как минимум два раза в год: после отпительного сезона и перед ним.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mtc connect
сообщение 3.2.2012, 0:12
Сообщение #8


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 675



Теперь уже построив начал разбираться с проблемами. Порывшись в статьях о проблемах с каминами выяснил, что конструкцией допущено сразу 3 серьёзных ошибки:
- не предусмотрен каминный зуб
-слишком большой портал камина (500х450) при диаметре дымохода 120мм.
-переход из дымохода камина в основной дымоход печи на участке около 150мм горизонтальный.

Сейчас придумываю, как устранить эти ошибки. Примерный план действий:
-глубина топки, по моему убеждению, даст возможность пристроить ещё один ряд с каминным зубом (или приколхозить туда лист нержавейки, для выполнения функции зуба)
-уменьшить портал камина
-горизонтальный участок дымохода планирую трогать (в случае крайней необходимости) в самую последнюю очередь - это, на мой взгляд, самая трудоёмкая часть работы.

Если у Вас будут какие-то мысли или советы - буду рад выслушать.
P.S. Знаю, что сделал неправильно. Но, как многие, продолжаю учиться на своих ошибках. Вариант разобрать полностью не рассматриваю, т.к. печь абсолютно функциональна, если ничего не получится поставлю на камин стеклянную дверку (чего очень не хотелось бы). Фото ниже, спасибо за внимание.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mtc connect
сообщение 3.2.2012, 0:22
Сообщение #9


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 675



Можно я попробую?
http://www.stroi-inform.ru/index.php?s=&am...post&p=1387 общее описание проблемы.
-фото вложено в цитате выше
-фото дома ниже (в трбу на фото дымарит печь, а не камин)
-портал 500х450, глубина 350
-дымоход квадрат 120, после перекрытия асбоцементная труба диаметр 120
-комната 3000х3000, высота 2300 стеклопакеты установлены, но о герметичности помещения говорить нельзя - много щелей ещё
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vova230
сообщение 5.2.2012, 19:30
Сообщение #10


печник
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 7.4.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 341



Однозначно мал диаметр трубы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mtc connect
сообщение 6.2.2012, 20:00
Сообщение #11


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 675



Цитата(vova230 @ 5.2.2012, 20:30) *
Однозначно мал диаметр трубы.


Тоесть, чтобы всё-таки камин заработал его следует отделить от печи и оборудовать собственным дымоходом соответсвующего диаметра?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 7.2.2012, 11:25
Сообщение #12


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



Цитата(mtc connect @ 6.2.2012, 21:00) *
Тоесть, чтобы всё-таки камин заработал его следует отделить от печи и оборудовать собственным дымоходом соответсвующего диаметра?

Можно конечно поэкспериментировать, поставить шиберную заслонку, дефлектор или роторвент, но самым правильным решением будет Ваше, т.е. оборудовать собственным дымоходом камин.


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mtc connect
сообщение 8.2.2012, 21:12
Сообщение #13


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 675



Цитата(трубочист @ 7.2.2012, 12:25) *
Можно конечно поэкспериментировать, поставить шиберную заслонку, дефлектор или роторвент, но самым правильным решением будет Ваше, т.е. оборудовать собственным дымоходом камин.


Спасибо за советы! Экспериментировать дальше, наверное, не стану. Тем более сегодня видел в строительном супермаркете хранцузскую встраиваемую топку со стеклом и прочими бонусами за 4600. Вероятно, проще всего, будет поставит её.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vova230
сообщение 2.3.2012, 17:04
Сообщение #14


печник
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 7.4.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 341



Цитата(mtc connect @ 8.2.2012, 20:12) *
Спасибо за советы! Экспериментировать дальше, наверное, не стану. Тем более сегодня видел в строительном супермаркете хранцузскую встраиваемую топку со стеклом и прочими бонусами за 4600. Вероятно, проще всего, будет поставит её.

При малом диаметре трубы будет дымить и француз и любой другой.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:03
Информационный партнер строительный форум Строительная база