Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Форум камины печи дымоходы создан для людей планирующих установить в квартире, доме или на даче печь или камин. На форуме размещается информация о различного рода теплогененирующих установках, дымоходах и дымовых трубах с целью сбора отзывов о их работе. Опыт тех кто уже положил (установил) печь или камин поистине бесценен для тех, кто только планирует это сделать. На форуме можно создавать темы описывающие тип печи или камина, а так же размещать отзывы по темам: отзывы печи, отзывы камины, отзывы дымоходы. Добро пожаловать на: форум камины, форум печи, форум дымоходы!

Партнёры проекта:

> 

Современные и по заявлению производителей очень практичные дымоходные системы. Настолько ли они хороши? Собираем мнения пользователей.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Дымоход в гараже
mifistokljus
сообщение 2.1.2016, 15:57
Сообщение #1


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.1.2016
Пользователь №: 2745



Добрый день.
1.У меня 2х этажный кирпичный гараж в гаражном кооперативе. Отопление гаража планируется на каждом этаже печь на твердом топливе типа булерьян. у этой печи конструктивно предусмотрен клапан на выходной трубе. может ли этот клапан являться шиберной задвижкой. печи находятся одна на другой и сведены в один сэндвич дымоход.
2.дымоходные трубы на печах с твердым топливом должны собираться - первое колено трубы снаружи на выход печи а последующие колена вставляться внутрь предыдущим?
3.выход каждой печи 120мм. если обе печи сведены в трубу 150мм этого диаметра достаточно для обеих?
4.возможно ли одновременное использование обеих печей?
5.Можно ли выполнять дымоход из 0,5мм оцинкованной стали?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 25.1.2016, 17:29
Сообщение #2


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



1. Клапан не может являться шиберной заслонкой.
2. Дымоход собирается либо по конденсату, когда верхняя труба входит внутрь нижней, либо по дыму, когда верхняя труба одевается на нижнюю. По конденсату лучше.
3. Площадь сечения 120-й трубы 1,13, т.е. 2.26 для двух. Площадь сечения 150-й 1,77. Явно мало.
4. Нельзя, каждое отопительное устройство должно иметь обособленный дымоход.
5. Купите дымоход типа сендвич из нержавеющей стали. Все подобные эксперименты заканчиваются неприятно.


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:00
Информационный партнер строительный форум Строительная база