Форум камины печи дымоходы создан для людей планирующих установить в квартире, доме или на даче печь или камин. На форуме размещается информация о различного рода теплогененирующих установках, дымоходах и дымовых трубах с целью сбора отзывов о их работе. Опыт тех кто уже положил (установил) печь или камин поистине бесценен для тех, кто только планирует это сделать. На форуме можно создавать темы описывающие тип печи или камина, а так же размещать отзывы по темам: отзывы печи, отзывы камины, отзывы дымоходы. Добро пожаловать на: форум камины, форум печи, форум дымоходы!

Партнёры проекта:

> 

Современные и по заявлению производителей очень практичные дымоходные системы. Настолько ли они хороши? Собираем мнения пользователей.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Как защитить сендвич?
Монтажник
сообщение 10.8.2011, 10:41
Сообщение #1


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2011
Из: Россия Брянск
Пользователь №: 418



Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня проблема.
Смонтировали сендвич-дымоход сквозь кровлю из металлочерепицы. В качестве кровельного элемента использовали Мастер-флеш. Уклон кровли градусов 25, не больше. Длина ската от конька до трубы 8 - 10 м. Высота дымохода над кровлей 2 м.
Зимой снег скапливался на крыше, превратился в лед, а по весне естественно стал сходить. В результате сорвало растяжки (вырвало из кровли) и под мастер- флешом образовалась небольшая вмятина и там стало подтекать. Проблему мы устранили (заново прикрутили растяжки и загерметезировали кровельный элемент. Но причина то осталась. На носу зима, и снег опять будет сходить. Местные кровельщики уверяют что снеговые отбойники на таком скате вырвет и будет только хуже.
Если кто-то знает решение проблемы, пожалуйста подскажите.
Есть мнение что нужно установить несколько рядов отбойника по длине ската, чтобы равномерно удерживали снег. Как вы считаете поможет?
Заранее благодарю...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 10.8.2011, 12:08
Сообщение #2


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



Попробуйте снегозадержатели, такого типа:

Прикрепленное изображение


При сходе снега, он дробится на части и нагрузка на дымоход будет не столь велика


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 