Форум камины печи дымоходы создан для людей планирующих установить в квартире, доме или на даче печь или камин. На форуме размещается информация о различного рода теплогененирующих установках, дымоходах и дымовых трубах с целью сбора отзывов о их работе. Опыт тех кто уже положил (установил) печь или камин поистине бесценен для тех, кто только планирует это сделать. На форуме можно создавать темы описывающие тип печи или камина, а так же размещать отзывы по темам: отзывы печи, отзывы камины, отзывы дымоходы. Добро пожаловать на: форум камины, форум печи, форум дымоходы!

Партнёры проекта:

> 

Ничто не вечно под луною! Ваши отопительные устройства так же подвержены разрушению из за высоких термических нагрузок и частых перепадов температур. Как правильно сделать ремонт, ищите на страницах нашего форума.

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
Восстановление дымоходов полимерным вкладышем., Итальянская технология FiTFiRE HT1000
tolstih
сообщение 20.9.2010, 20:06
Сообщение #1


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 235



Предлагаю обсудить новою технологию на российском рынке.
Это уникальная технология Fitfire для газовых котлов и HT1000 для печей и каминов, разработанная итальянской компанией Beca Engineering srl, позволяющая за несколько часов без разлома стен восстановить дымоход и в дальнейшем избавить его от разрушения.

Полимерный вкладыш устанавливается внутрь старого дымохода и накачивается сжатым воздухом, а затем паром. Под давлением он принимает форму существующего дымохода и затвердевает, создавая внутри его новый слой, футерующий каждый сантиметр поверхности, удаляющий даже самые незначительные трещины.

После монтажа внутренний слой получается гладким и без стыков, что препятствует скоплению конденсата внутри дымохода и, как следствие, его разрушению.

Жду вопросов и комментариев.
Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 21.9.2010, 12:59
Сообщение #2


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



Добрый день!

Был на Вашем сайте, действительно интересная технология. Интересно:

1. как необходимо подготавливать дымоход перед установкой вкладыша
2. насколько прочен вкладыш (материал, толщина, термостойкость)
3. для каких типов и диаметров дымохода подходит
4. время необходимое для проведения работы
5. себестоимость процедуры
6. стоимость оборудования
7. первоначальная закупка расходных материалов
8. условия работы с дилерами
9. эксклюзив на Москву

С уважением,
Трубочист

Ответ можете отправить на этот электронный адрес, познакомиться с нами возможно здесь: трубочист


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tolstih
сообщение 21.9.2010, 18:12
Сообщение #3


истопник
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 235



Здравствуйте, благодарим за интерес к нашей технологии. Отвечаем по пунктам.
1. Перед установкой вкладыша необходимо провести следующие работы:
• Видеообследование канала на наличие дефектов (арматуры, завалов, горизонтальных отводов и т.д.)
• Промер точной длины канала
• Демонтаж козырька оголовка трубы (если каналы выходят сбоку, разборка верха)
• Очистка канала от сажи, грязи и т. п.
• Пробивка в помещении штробы длиной 500-700 мм для установки тройника с конденсатосборником или отвода, подключения оборудования.
2. Материал действительно прочен. Fitfire можно сравнить со стеклопластиком, толщиной 3-4 мм, из которого бампера делают, а НТ 1000 сравним с асбестовой трубой той же толщины. Толщина материалов, в зависимости от диаметров 2-5 мм.
3. Любые типы и любые диаметры. Чтобы восстановить кирпичный канал прямоугольного сечения, подбирается эквивалентный диаметр рукава. особо большие по предвариетльному заказу.
4. Подготовительные работы, в зависимости от сложности объекта. Монтаж 2-8 часов.
5. отправим на e-mail
6. отправим на e-mail
7. Расходные материалы: хомуты, топливо. Копейки…
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
трубочист
сообщение 22.9.2010, 10:49
Сообщение #4


Трубочист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 4



Спасибо! Жду.


--------------------
Профессиональная чистка, ремонт, монтаж дымоходов, печей и каминов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
STUDENT-075
сообщение 9.5.2011, 23:59
Сообщение #5


подсобник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 131



Технология действительно отличная, когда-то не признавали натяжные потолки, хотя они супер. При такой технологии остаются выступы в дымовом канале, но не большие, всего 2 мм .Ведь в канал вставляется гофра похожая на дренажную. Единственный недостаток, но он связан с любой загильзовкой каналов, необходимо разбирать, ломать перфоратором, значительный участок котельни или бойлерной.