Цитата(павел @ 3.2.2010, 21:26)
1.Если диаметр дымоотвода камина 200 мм, можно ли отвести дым по двум параллельным каналам (дымоходам) диаметром 135мм каждый?
2.Представитель фирмы, торгующей каминами, предупредил, что труба из асбоцемента может взорваться, как шифер. Насколько велик риск?
1 - Да, можно, но только зачем? Один канал занимает места всегда меньше чем два меньшего сечения.
2 - Асбоцементные трубы нельзя устанавливать на банные печи, камины и металлические печи. На отопительные печи можно устанавливать в виде гильзы или только выше кровли. На газовые котлы можно.
Асбоцементная труба может взорваться как и шифер при нагреве свыше 300*. Кроме того следует учитывать что в отопительных печах есть вероятность возгорания сажи при этом температура в дымоходе возрастает многократно. Поэтому я рекомендую устанавливать такие трубы только выше кровли, тогда опасность снижается. При проходе чердачного помещения асбоцементную трубу следует утеплить и закрыть металлическим кожухом или облицевать кирпичем.