Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоход в утепленной крыше
Форум: камины, печи, дымоходы > Дымоходы > дымоходы из нержавеющей стали и керамики
ccedesign
Фирма мне установила камин с сандвич-дымоходом из оцинковки через утепленную крышу. Т.к. дымоход проходит через утепление крыши, тем самым нарушая теплоизоляцию, то в подкровельном пространстве образуется конденсат, который после окончании топки, превращается в лед, а потом, оттаивает и потолок протекает. Дом из бревна. Крыша скатная и тегола. Осложняется все тем, что дымоход установили в ендове. Так же очень смущает, что трубу в крыше просто обложили утеплителем Роквул с алюминиевой пленкой и не сделали короб из вармикулита например, чтобы обеспечить пожаробезопасность.
Помогите советом, может я просто перестраховываюсь? Как должен был сделан проход через утепленную крышу?
печник
Добрый день!

Дело в том, что дымоход из оцинкованной стали относится с дымоходам эконом класса и в большинстве случаев не отвечает всем требованиям. Очень часто внутри такого дымохода осыпается базальтовая вата и в этом месте возникает повышенная температура внешнего контура. Возможно так и произошло в вашем случае и именно поэтому возникает конденсат в подкровельном пространстве, так же существует угроза возгорания. Этого быть не должно!
В местах прохода перекрытия и кровли в обязательном порядке необходимо делать пожарные разделки, это как Вы пишете короб заполненный базальтовой ватой или стандартные комплектующие дымохода.
Вы правильно беспокоитесь, рекомендую Вам в летний период провести работы по устранению неисправностей.
100xxx
Интересует результат...
Чем закончилось?
Мигут
Здравствуйте !!! Если возник этот вопрос , то это адекватный подход к проблеме такого плана .""" Лучше всего в проходе потолочного перекрытия и кровли сделать расшивку с укладкой Роквула Файрбатс на ребро , фольгой к трубе , и к стенкам перекрытия стороной ваты . Очень многие пытаются напихать как можно много ваты , но это наоборот очень плохо , т.к. в этом месте не будет съёма тепла с дымохода , и изоляция наоборот будет играть обратную роль ""
Мигут
А между наружной стенкой сендвича и фольгой Роквула пускай будет воздух , который является лучшим теплоизолятором , т.к. происходит конвекция , потому что потолочные фланцы имеют зазор ""
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.