25.3.2013, 13:15
Производитель печей Термофор опроверг фундаментальный закон природы - закон сохранения энергии. Зиму пытался согреться котлом Термофор Инженер, не смог. Решил посчитать тепловую мощность (благо, что инженер по образованию, и все данные для расчета есть: размер топки, теплотворная способность дров). В результате, даже при КПД=100%, мощность получилась на уровне 6-8 КВт при заявленной 15 КВт. Это всё в режиме тления. В режиме "буржуйки" (по терминологии производителя) мощность может получиться порядка 15 КВт, но такой режим использования запрещен производителем, т.к. печь прогорает, что и получилось у меня - внутренние защитные экраны прогорели в хлам за пару месяцев.
Евгений Базаров
25.3.2013, 13:24
В дополнение к вышесказанному: пытался получить от производителя только одну цифру - сколько часов длится процесс горения одной полной загрузки топки в рекомендованном ими режиме тления. Стоят насмерть, не говорят. Даже в суде. Очевидно, что как только будет озвучена эта цифра, мощность будет вычислена за две секунды.
Теплопотери здания просчитали?
Можно рачеты и ыормулы, по которым считали мощность печки....