Матвей
Здравствуйте. Если возможно, дайте пожалуйста консультацию. В прошлом году мне смонтировали камин с чугунной топкой и дымоходом из нержавеющей стали. Я сразу не обратил внимание, а сейчас столкнулся с проблемой, того, что иногда в камине при разжигании и в не работающем состоянии возникает обратная тяга. Повторюсь проблема обратной тяги в дымоходе существует не всегда. Как Вы считаете, почему это может быть?
трубочист
Цитата(Матвей @ 28.8.2009, 14:53) *
Здравствуйте. Если возможно, дайте пожалуйста консультацию. В прошлом году мне смонтировали камин с чугунной топкой и дымоходом из нержавеющей стали. Я сразу не обратил внимание, а сейчас столкнулся с проблемой, того, что иногда в камине при разжигании и в не работающем состоянии возникает обратная тяга. Повторюсь проблема обратной тяги в дымоходе существует не всегда. Как Вы считаете, почему это может быть?

Для ответа на Ваш вопрос, есть встречные вопросы:
1. сколько этажей имеет строение в котором расположен камин
2. высота строения
3. на каком этаже расположен камин
4. вид кровли
5. высота оголовка трубы дымохода
6. на каком расстоянии труба дымохода расположена от конька кровли
7. оголовок трубы выше, ниже или на одном уровне с коньком кровли
8. на дымоходе установлен дефлектор или колпак
9. есть ли в непосредственной близости от дымохода высокие деревья или строения
10. какой диаметр внутреннего сечения дымохода
11. какой размер топки
Матвей
Камин расположен на большой утепленной веранде, пристроенной к дому, высотой 4 метра с плоской кровлей. Дымоход возвышается над крышей веранды где-то на 1,5 метра. Сверху дымохода стоит декоративный колпак. Веранда примыкает к дому с перепадом высот около 2-х метров. Дымоход 200. Топка среднего размера.
трубочист
Цитата(Матвей @ 31.8.2009, 14:50) *
Камин расположен на большой утепленной веранде, пристроенной к дому, высотой 4 метра с плоской кровлей. Дымоход возвышается над крышей веранды где-то на 1,5 метра. Сверху дымохода стоит декоративный колпак. Веранда примыкает к дому с перепадом высот около 2-х метров. Дымоход 200. Топка среднего размера.

Вероятнее всего обратная тяга возникает из за неправильного расположения дымохода и соотношения высотных отметок, а именно... Дымоход расположен ниже крыши основного здания, в результате чего, при определенном направлении ветра, от вышестоящего строения происходит завихрение воздушных потоков, которые попадают в дымоход, вызывая обратную тягу. Решение вопроса крайне просто. Нарастите дымоход на метр-полтора, что бы он стал на пол метра выше кровли соседнего строения, а для полного исключения подобной проблемы, установите дефлектор.
Матвей
Огромное спасибо! Нарастили трубу и поставили дефлектор. Я и не думал, что из за этого так улучшится тяга. У меня была еще одна проблема, сильно коптилось стекло камина, теперь весь дым уходит в дымоход и огонь горит в центре топки, не доставая до стекла. Удачи Вам!
vladimir_barykin
Цитата(Матвей @ 28.8.2009, 13:53) *
Здравствуйте. Если возможно, дайте пожалуйста консультацию. В прошлом году мне смонтировали камин с чугунной топкой и дымоходом из нержавеющей стали. Я сразу не обратил внимание, а сейчас столкнулся с проблемой, того, что иногда в камине при разжигании и в не работающем состоянии возникает обратная тяга. Повторюсь проблема обратной тяги в дымоходе существует не всегда. Как Вы считаете, почему это может быть?



Обратная тяга может быть только в одном случае. При определённом направлении ветра отражённая волна (отражение может происходить от соседних построек, деревьев и крыши, если их высота превышает высоту трубы) попадает в трубу. В некоторых случаях, если нет возможности увеличить высоту трубы, может спасти положение противо-ветровой колпак. Лучше обратитесь к печнику.
ohrimencov
здравствуйте.помогите разобраться с обратной тягой.труба кирпичная ,высота 12 мт выше конька на 1 мт,установлен на трубе дефлектор ,рядом с котлом забор воздуха с улицы.при южном ветре никаких проблем.ветер с севера и с порывами возникает обратная тяга,причем котел может гореть до возникновения обратной тяги несколько часов.тяга то нормальная то вдруг обратная.помогите советом большая прозба
трубочист
Цитата(ohrimencov @ 11.3.2012, 18:15) *
здравствуйте.помогите разобраться с обратной тягой.труба кирпичная ,высота 12 мт выше конька на 1 мт,установлен на трубе дефлектор ,рядом с котлом забор воздуха с улицы.при южном ветре никаких проблем.ветер с севера и с порывами возникает обратная тяга,причем котел может гореть до возникновения обратной тяги несколько часов.тяга то нормальная то вдруг обратная.помогите советом большая прозба

Если долго не вникать в детали, есть простое решение - поставьте роторвент, который обеспечит хорошую тягу при любых направлениях ветра.

И не забудьте своевременно производить очистку дымохода