Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: шибер в дымоходе
Форум: камины, печи, дымоходы > Дымоходы > кирпичные дымоходы
angel_chertov
Подскажите пожалуйста! У меня двух этажный дом, на первом этаже сейчас строится камин, на первом этаже будет соответственно стоять шибер но дымоход проходит через зал второго этажа, нужно ли на втором этаже тоже ставить шибер чтоб тепло со второго этажа зимой не уходило (камин стоит не для отопления а как элемент роскоши, декора но все же),
не будет ли зимой промораживать трубу если шибера не будет на втором этаже(дымоход кирпичный)?
трубочист
Цитата(angel_chertov @ 9.6.2013, 8:21) *
Подскажите пожалуйста! У меня двух этажный дом, на первом этаже сейчас строится камин, на первом этаже будет соответственно стоять шибер но дымоход проходит через зал второго этажа, нужно ли на втором этаже тоже ставить шибер чтоб тепло со второго этажа зимой не уходило (камин стоит не для отопления а как элемент роскоши, декора но все же),
не будет ли зимой промораживать трубу если шибера не будет на втором этаже(дымоход кирпичный)?

Камин должен работать, его необходимо топить хотя бы раз в неделю. Если реже, что шибер на втором этаже не панацея. Просто перед растопкой камина, необходимо прогревать дымоход газетой или грелкой, что бы удалить воздушную пробку.
angel_chertov
Цитата(трубочист @ 13.6.2013, 18:38) *
Камин должен работать, его необходимо топить хотя бы раз в неделю. Если реже, что шибер на втором этаже не панацея. Просто перед растопкой камина, необходимо прогревать дымоход газетой или грелкой, что бы удалить воздушную пробку.

Спасибо за ответ!
Вот еще один вопрос по шиберу! Каминщик сделал мне вообще всего один шибер и он на втором этаже, значит это металлическая пластина на пруте то есть 2 положения вертикально и горизонтально, в закрытом положении шибера зазор между стенкой дымохода и края шибера составляет примерно 2 см по всему кругу (шибер самодельный), скажите пожалуйста нормально ли устанавливать такой зазор, не будет ли зимой дуть через камин холодный воздух?
трубочист
Цитата(angel_chertov @ 15.6.2013, 14:12) *
Спасибо за ответ!
Вот еще один вопрос по шиберу! Каминщик сделал мне вообще всего один шибер и он на втором этаже, значит это металлическая пластина на пруте то есть 2 положения вертикально и горизонтально, в закрытом положении шибера зазор между стенкой дымохода и края шибера составляет примерно 2 см по всему кругу (шибер самодельный), скажите пожалуйста нормально ли устанавливать такой зазор, не будет ли зимой дуть через камин холодный воздух?

Если Вы будете топить камин реже одного раза в неделю, то обратная тяга может образоваться. А зазор закрытого шибера должен исчисляться в мм., а не см.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.